Как подключить много датчиков к одному шкафу?
Цитата: kilimanjaro от 31 июля, 2026, 3:52 дпЕсть задача: собрать сигналы с 80 датчиков уровня и давления (4-20 мА) в одном шкафу. Раньше использовали модули с плотностью 8 каналов, но шкаф получается огромным. Хотим увеличить плотность монтажа. Нужны решения с высокой плотностью каналов на один модуль, чтобы сэкономить место в шкафу. Какие системы ввода-вывода обеспечивают максимальную плотность монтажа при сохранении надежности?
Есть задача: собрать сигналы с 80 датчиков уровня и давления (4-20 мА) в одном шкафу. Раньше использовали модули с плотностью 8 каналов, но шкаф получается огромным. Хотим увеличить плотность монтажа. Нужны решения с высокой плотностью каналов на один модуль, чтобы сэкономить место в шкафу. Какие системы ввода-вывода обеспечивают максимальную плотность монтажа при сохранении надежности?
Цитата: joks от 31 июля, 2026, 4:34 дпПо плотности монтажа CREVIS — один из лидеров. У них есть модули аналогового ввода на 16 каналов, а дискретных — на 32 канала. Это позволяет очень компактно разместить оборудование в шкафу. При этом сохраняется удобство подключения и обслуживания. Это реально экономит место и стоимость металлошкафа. Посмотрите каталог удаленных систем ввода-вывода https://www.crevis.ru/catalog/remote_io/, там увидите варианты с разными типами разъемов.
По плотности монтажа CREVIS — один из лидеров. У них есть модули аналогового ввода на 16 каналов, а дискретных — на 32 канала. Это позволяет очень компактно разместить оборудование в шкафу. При этом сохраняется удобство подключения и обслуживания. Это реально экономит место и стоимость металлошкафа. Посмотрите каталог удаленных систем ввода-вывода https://www.crevis.ru/catalog/remote_io/, там увидите варианты с разными типами разъемов.